忆陌小白 2024-10-14 07:07:09 | 湖南省 土建 | 169查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
红梅傲雪 铂金专家
答题: 182209 被赞: 53387
当地有单独的支架定额吧
2024-10-14 08:23:05
axlyh
答题: 1284 被赞: 224
没有模板超高一说,只有支撑超高
2024-10-14 09:48:18
湖南地区关于墙和柱超高模板计算
湖南14定额说明里面当混凝土模板支模高度大于6.6m时需要计算支架费,但是后面关于支架计算方法只有梁板的,那么柱和剪力墙支模高度大于6.6时需不需要计算这个增加支架费用,如果需要计算这个外围水平投影面积该怎么算。如果不需要计算支架费,它的超高模板计算规则又不适用支模高度在3.6~6.6范围的情况。有没有大神给讲解一下,手上这个项目地下室柱子高度都在七八米以上。
关于模板工程的问题
附图一 附图二附图三附图四附图五各位大佬,关于模板定额有几个问题希望大家帮忙解答下,不胜感激根据附图一,现浇混凝土梁、板、柱、墙项目是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m且小于等于6.6m时按相应超高增加费项目计算,我看了措施费中的超高增加费是按檐高计算的,如果考虑是在定额项中设置超高增加费,那取费基数和费率按什么取定,混凝土梁、板支模高度≥6.6m时,模板按3.6m项目执行(不扣支架费用);支架费用另行计算,执行单独支架项目这句话,在结合第一个问题,是不是理解为梁、板支模高度在3.6m-6.6m之间增加超高增加费,6.6米以外单独再记取一部分支架费用,是这样的话那增加的支架费用是否直接套取附图五中每超过1m增加钢支撑费用(但是这个定额又写的是支撑高度超过3.6m就记取),且定额表述为每增加1m,那如果板底高度为10m,超出6.6m范围3.4m,超出的工程量是否就乘4记取(3.4m超过3m不足4m按4m计算)以上情况只考虑了梁、板超过6.6m,柱、墙超过6.6m呢,是否同板一样记取
湖南省20定额关于模板的问题
湖南省20定额关于模板超高该套那个子目根据定额说明柱、墙、梁、板3.6m~6m之间计算超高增加费,梁、板超过6.6m再单独计算增加的支架费用,如上图,定额中的超高增加费是按檐高整体算的,但是我这个项目的檐高没超过20m,感觉不适用然后钢支撑的费用,定额子目中柱墙梁板都有一个增加钢支撑的子目,但是是从描述来看是超过3.6m就开始计算,与定额说明中的描述感觉也不符合请各位大佬帮忙解答下