• 给水立管穿楼板变径,变径后DN100管算到楼板还是算到DN65支管?套管怎么算?

    立管

    2024-10-17 11:48:42 补充

    DN100管长度是算到楼板位置,还是楼板往上到DN65支管处。箭头处套管按DN100算,大两号计DN150,还是按DN80算,大两号计DN125?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套管子目按100计算。(套管采用DN150的钢管制作而成).

    套管内,管道不能变径。


    首次提交 2024-10-17 12:34:51  最近修改2024-10-17 12:36:10 (修改过1次)

  • 变径据地高度结合户内大样确定,你这个截图中管道在楼板H出不不变经,箭头处套管DN100,用料DN150.

    2024-10-17 12:57:00 

  • 算到DN65处开始变径,穿楼板的管是DN100的,所以套管DN150

    2024-10-17 14:29:13 