realfox@126.com 2010-08-18 06:51:36 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 580查看 5回答
分布与负筋搭接150?在哪儿找?
分布与负筋搭接150?在哪儿能找到?监理不同意150要300让我找根据。04G101-4上找不到?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友你好!请你看08G101-11图集的59页。另外09G901-4图集的2-7,2-8页说明中也有。
2010-08-18 12:13:36
-
可以到资源下载里找101图集。
2010-08-18 06:58:22
-
图集有说明图,如果他认为要300,让他拿根据呀
2010-08-18 07:39:06
-
03101图集就有搭接说明啦
2010-08-18 07:07:41
-
分布筋与负筋搭接就是150mm,没有具体的条文,这是规律,分布筋不是结构钢筋,不受搭接长度的约束。 建立要求搭接300,你可以让建立出具书面通知,结算时就要增加这一部分的钢筋增加量了 (这个监理时不懂钢筋施工常识的,他的资历值得怀疑)
2010-08-18 06:58:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看