tanyong826 2010-08-18 08:12:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1239查看 4回答
梯板配筋问题
梯板配筋问题 我楼梯板的配筋如下,请问我的板受力筋一定要伸至板边再下弯至板底吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你可以直接在定义板受力钢筋时,把板构件的左弯折和右弯折进行输入为板厚扣除保护层的数值就可以了.直接绘制相应板的受力钢筋即可.
2010-08-18 10:16:29
-
面筋是必须要弯折的,你的图片设计要求也包括了下部钢筋的弯折,那么我建议下部钢筋也用面筋代替布置,总之按要求计算施工就对了。
2010-08-18 08:18:07
-
是这样的,如果不伸至板边弯折板就可能吃不消 板是抗压构件 受力筋是抗拉构件
2010-08-18 08:18:35
-
按软件默认的来就行,如果你觉得不合适,可以,点开计算设置,设置一下。
2010-08-18 08:17:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看