li****@sina.com 2010-08-18 09:41:08 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 519查看 3回答
有关电气工程
清单报价,接地保护:本工程采用TN-S接地型式,中性线(N),另设保护线(PE),室外配电箱做PE线重复接地,接地极采用:50*5热镀锌角钢、长2.5M,地下0.8M暗敷设。接地装置各连接点要求焊接,埋入土壤中做防腐处理。请问以上做法都需套用哪些01定额?(北京定额)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我们是这样套的 030209001接地装置 1.电缆沟挖填 立米 2.补充材质 热镀锌角钢50*5 米 3.接地装置安装 套 你这既然还有保护线及防腐处理 ,你就套用一下相关定额,如果找不到合适的,也可以自行补充 不知道对你有没有帮助
2010-08-19 09:53:18
-
套用北京2001电气第二章挖填土 套用北京2001电气第四章防雷接地相应子目 套用北京2001电气第九章接地电阻试验
2010-08-18 12:07:40
-
清单报价,接地保护:本工程采用TN-S接地型式,中性线(N),另设保护线(PE),室外配电箱做PE线重复接地,接地极采用:50*5热镀锌角钢、长2.5M,地下0.8M暗敷设。接地装置各连接点要求焊接,埋入土壤中做防腐处理。请问以上做法都需套用哪些01定额?防雷接地
2010-08-18 11:00:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看