• 消防泵房两台喷淋泵两台消火栓泵,需要几组湿式报警阀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在设计湿式报警阀的数量时,需要考虑多个因素,包括建筑物的面积、高度、使用功能以及消防规范的要求。确定系统需求:根据建筑物的面积、高度、使用功能和消防规范要求,确定消防系统的需求,包括系统的工作压力、流量等参数。计算单个报警阀组的容量:根据所选用的湿式报警阀组的产品规格,确定每个报警阀组能够控制的喷头数量。计算总套数:将建筑物内所有需要保护的区域的喷头总数除以单个报警阀组所能控制的喷头数,得出所需的报警阀组套数。这个值需要向上取整,因为不能有半套报警阀组。考虑安全系数和备用:根据消防设计规范,通常还需要考虑一定的安全系数和备用系统,可能需要增加额外的报警阀组套数。


    2、消防规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(6.2.3.1条),每个湿式报警阀所带喷头数不宜超过800个2。这意味着在设计过程中,如果喷头数量超过800个,则需要增加更多的报警阀组。


    3、水泵是根据流量大小确定,一般的是一用一备,所以是两台,这个水泵数量不是确定湿式报警阀的要素。


    2024-10-20 23:34:05 

  • 根据设计确定吧

    2024-10-20 20:59:27 

  • 看设计,二组就可。

    2024-10-20 21:58:52 