我画我画我画 2024-10-22 15:09:15 | 北京市 土建土建计量GTJ | 175查看 3回答
请问在千赢官网首页登录入口中配筋一样的情况下,多板和单板布置的意义是不是差不多?计算结果也一样
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
结果不一样 板底筋一般 按单板布置 面筋能通则通用多板布置
首次提交 2024-10-22 15:10:06 最近修改2024-10-22 15:10:49 (修改过1次)
-
计算结果不一样
单板布置的一般不会有搭接
多板布置比单板布置的一般会多搭接的工程量
2024-10-22 15:10:58
-
面筋单板布置的,多两端弯折
多板布置的,多搭接
2024-10-22 15:13:28
-
三个梁中间的俩个板,底筋是一样的,我采用了多版和单板俩种方式分别布置,分别汇总计算后,为什么单板的俩条加起来的量会小于多板一条的量,求大神指点下下
-
如图 6号板负筋布置范围要不要进入框架柱,还是只是在梁的净跨范围内布置,此两种布置方案软件计算结果是不一样,请问那种布置方法是对的
-
老师看一下,这三块板下面的梁是属于同一跨,如果我按梁布置负筋是不是就直接把三块板一起布置了,按板布置就可以一块一块布置。如果是这样,那一般布置负筋时按板布置是不是最好的。按板布置有么有和梁一样的缺点勒
-
信息价中 岩棉板(素板)和防火保温岩棉复合板,有什么不一样?
请问信息价中的岩棉板(素板)和防火保温岩棉复合板,同样的容重的情况下,为什么价格差距这么大?这两种材料有什么不一样的?有没有专业的解释?谢谢。如下图:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看