好多人啊 2024-10-23 09:19:21 | 广东省 安装园林机电预算安装算量GQI | 120查看 1回答
景观电气系统图这个开关电源跟平面图上的低压灯变压器是同一个东西吗?
是不是算一遍低压灯变压器就行了,从变压器出去到灯具的那段按(RVV-2x4-PVC25)-FC算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是同一个东西,套个开关电源,不能套变压器。
算一遍开关就行了,从开关电源出去到灯具的那段按(RVV-2x4-PVC25)-FC计算,配电箱到开关电源之前按照YJV-3*4-PVC25-FC计算