好9不见 2024-10-23 14:30:03 | 广东省 安装预算计价软件GCCP | 594查看 3回答
请问这个配线BYJ-3*4 MR JDG 20 WC FC,是怎么理解?
请问这个配线BYJ-3*4 MR JDG 20 WC FC,是
怎么理解?要套哪几个清单和哪几个定额,分别说明一下,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线3根4平方的 走线槽 穿JDG钢管20的 墙内 地面内暗敷
2024-10-23 14:32:04
-
3*4铜线 钢制穿线管 沿墙、顶板敷设
2024-10-23 14:33:37
-
BYJ3*4的电线,按BYJ4的线套定额,工程量*3,
MR,是指穿桥架,平面图上的桥架及桥架支架定额
JDG20,穿20的JDG、WC、FC是指沿墙沿地板暗敷
需要套JDG管暗敷,沿墙暗敷 可能还涉及到剔槽
然后注意接线盒定额
2024-10-23 14:33:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看