于梁箍筋加密问题 如1,2问题1,梁箍筋
关于梁箍筋加密问题 如1,2问题1,梁箍筋加密是不是就在“箍筋加密长度”你里面输入那个加密的定尺长度1350吗?这样输入是不是正确的?新服务干线上有的说1350输入后是本段跨2端都计算了1350的加密也就是多算了一倍,所以建议在“箍筋加密长度”输入1350的一半即675,到底那个正确???? 问题2,如图3,本跨箍筋是A10@100/200(4),一端箍筋按A10@100(4)加密长度1400,另一端B12@100(4)加密长度1650,问题是中间一段A10@100/200(4)[1500]输入不了,只能按A10@100[1500]或A10@200[1500]输入,我能不能取100,200的中间数150来输入即A10@100(4)[1400];A10@150[1500];B12@100(4)[1650].我自己感到中间取平均数多算了,请问怎么样才能最正确????
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
A10@100/200(4)[1500],这一段的输入方法只能按照加密区和非加密区来处理,不能取平均值的。
2011-07-11 09:59:27