sxl9020 2010-08-19 09:06:35 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1141查看 5回答
如图所示:过梁的长度是洞口宽度左右加500但是在图上显示都超过墙了,怎么弄啊,正常施工肯定没有超过墙
如图所示:过梁的长度是洞口宽度左右加500但是在图上显示都超过墙了,怎么弄啊,正常施工肯定没有超过墙啊,而且计算钢筋长度也是超过墙的,怎么设置让他不超过墙啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你将过梁选中,在属性里面将其终点升墙内的长度改小点就行了。
2010-08-19 09:09:51
-
朋友,你好 你的计算没有问题,如果长度不够软件会自动考虑扣减的。过梁应该是每边伸入250的。我看你的图纸两边都够这个量。所以钢筋是正确的。
2010-08-19 09:16:58
-
在计算几点中设置一下,改为250看看。
2010-08-19 09:10:32
-
如果门窗的位置是精确画的那就自己修改过梁属性中起点、终点深入墙内的长度,使其不超出墙。
2010-08-19 09:11:42
-
直接在属性编辑器重调整即可。
2010-08-19 09:10:11