jiazhichang 2010-08-19 09:07:36 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 597查看 6回答
GGJ2009中 框架梁与圈梁重合时,是否可以只布置框架梁?
说明中要求各层墙顶均布圈梁 240*350 顶板配筋图中又要求布置框架梁 90*200 顶标高都为层顶标高 是否可以重合? 还是只布置框架梁,圈梁不布
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 说明中要求各层墙顶均布圈梁,而不是层顶。所以只要有墙的位置均需布置圈梁。圈梁标高和框架梁标高不重合。圈梁布置在框架梁的下方。
2010-08-19 09:10:48
-
有框架梁的部位就不需要圈梁了,不能重复计算的。
2010-08-19 09:09:03
-
框架梁与圈梁不可以重合
2010-08-19 09:12:23
-
可能是标高相同的原因,调整标高。
2010-08-19 09:14:37
-
不应该重合,需要仔细分析一下图纸。
2010-08-19 09:09:53
-
原则上必须按照图纸要求,但两梁的标高一致的情况下可以用框架梁替代 但是要满足圈梁的截面宽度 就有必要通过设计进行修改
2010-08-19 09:54:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看