大唐高僧 2010-08-19 09:09:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 826查看 9回答
梁集中标注与原位标注
KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12) 请问2C12代表什么含义?该梁原位标注时软件默认的是在每跨中部注明(2c12)该标注是不是应该去掉? 本人碰到这个问题挺着急的,那位老师给您解释下,非常感谢~~~!问题补充:图纸上是这样标的: 集中标注:KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12), 而且在原位标注时只标注了每一跨的左支座筋和下部钢筋。 当我软件中输入集中标注定义梁以后,原位标注时软件默认的每一跨的跨中钢筋为(2c12),那么这个每跨的2c12应不应该去掉啊?在图纸中的原位标注中是没有的啊?急啊~~~~~
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KL58 400*450 A8@100(4) 2C20+(2C12)其中+(2C12)表示架立筋只要在集中标注中的通长筋输入每跨都会显示,不能删除。因为箍筋是4肢箍而通长筋只有两根所以需要架立筋在跨中来绑箍筋。
2010-08-19 09:20:22
-
2C12代表三级钢筋 2根 直径12mm
2010-08-19 09:13:10
-
答;2C12表示的梁的架立钢筋,在软件中输入时,如果全部梁跨中有时,你可以直接利用"定义属性"中进行输入,如果不贯通时,你需要利用梁的原位标注进行输入.
2010-08-19 09:14:29
-
2C20+(2C12) 前面一个是梁的上部通长筋,(2c12)是上部的架立筋 原位标注时每跨注明(2c12)不能省掉
2010-08-19 09:12:13
-
这里的(2C12)是架立筋,不深入支座的钢筋;该梁原位标注时软件默认的是在每跨中部注明(2c12)该标注不应该去掉的。 因为原位标注中有啊,所以不应该去掉的。
2010-08-19 09:12:10
-
(2C12)是架立筋。 因为箍筋时4肢箍,通长筋只有2C20,所以在没有支座筋的部位就需要这两根钢筋架立箍筋了。 架立筋不但不申入支座,而且是与支座筋搭接150mm计算的。
2010-08-19 09:18:02
-
2 C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,因为箍筋是4肢箍而通长筋只有两根所以需要架立筋在跨中来绑箍筋。建议你看看03G101图集
2010-08-19 09:43:34
-
2 C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,你不用每一跨都输入的,如果是通长的,只要在定义时直接输入腰筋的位置就行了,如果不是通长就在梁平法表格中输,原位标注时每跨注明(2c12)不能省掉。
2010-08-19 09:18:42
-
第一个的2C12是通长筋,而+(2C12)是架力筋的,你不用每一跨都输入的,如果是通长的,只要在定义时直接输入腰筋的位置就行了,如果不是通长就在梁平法表格中输入。
2010-08-19 09:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看