21xiaoguang 2010-08-19 09:14:03 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 750查看 4回答
框架梁和剪力墙
框架梁和剪力墙在同一方向上时,框架梁绘制到什么位置截止?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、现在与陈教授一同全国巡讲的千赢官网首页登录入口讲师明确解释这个问题:如需计算梁钢筋进入墙身取Lae计算,应将梁画至暗柱(或墙身)外端(二者刚刚擦边接触);如需以暗柱为支座,应将梁画至暗柱中点。当然此为标准画法,也可使用其它画法再调整。 2、由于《混凝土结构设计规范》和平法中尚都没有【框架梁-剪力墙】节点,因此此处预算一般按【传统算法】处理,即按梁钢筋伸入剪力墙一个锚固长度计算。即将发布的G101-T1图集(G101-T系列将着重讲解各类特殊构件)将正式规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行)和【墙支梁】(梁墙垂直),并将给出具体的节点构造。
2010-08-19 11:08:50
-
到支座位置,即框架柱。 无柱时为T字墙墙。
2010-08-19 09:17:43
-
框架梁怎么会和剪力墙在同一方向?是挡土墙吧?
2010-08-19 09:19:45
-
绘制到墙断头的暗柱中线即可。。没有暗柱时。绘制到墙断头,你呢跟设置梁支座即可。。
2010-08-19 09:20:33