Penny 2024-10-25 13:58:26 | 浙江省 土建 | 117查看 2回答
请问预制叠合板现浇部分板钢筋如何布置?是布置一层双向的C8-150面层钢筋吗?
画了130的叠合板整厚,再画了60厚的预制底板,现浇板的钢筋如何布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,布置了底筋也没有钢筋量,被预制板扣减了
2024-10-25 14:00:19
-
只布置面筋
2024-10-25 14:08:13
-
各位老师,本层板非全部位置为叠合板,存在小部分现浇板,说明中写的未注明板配筋均为c8-150双层双向指的是现浇板部分吗图中黄色的底部附加筋可以用叠合板受力筋布置吗图中红色的负筋是正常用叠合板负筋布置吗
-
1.请问预制叠合板绘制是叠合底板(预制厚度)+叠合板整厚(现浇厚度)吗?2.预制板钢筋怎么算3.现浇部分需要布置马凳筋吗谢谢
-
图中板的原位标注着钢筋呢,还用再布置一般底筋和面筋吗?说明中这块板的钢筋标注信息是C8-150双层双向的,请问这个C8-150的双向钢筋还用绘制吗?
-
在绘制叠合板的时候,预制板总是显示重叠布置,现浇板是是点绘的都在中心线上,请问如何解决。现浇板与叠合板同时存在的时候,现浇板底筋还需要布置吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看