风雨无畏 2010-08-19 09:46:01 | 湖南省 其他专业 | 4692查看 5回答
梁上柱套什么定额子目?
梁上柱应该套什么定额子目?是套矩形柱还是构造柱?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳属于非承重柱,因此应该套构造柱
2010-08-19 09:48:21
-
已采纳由于某些原因,建筑物的底部没有柱子,到了某一层后又需要设置柱子,那么柱子只能从下一层的梁上生根了,这就是梁上柱。梁上柱是上部结构的荷载通过柱子传到下面它生根的梁上,然后梁再通过支撑它的柱子传至基础。框架梁的梁上柱是按框架柱设计的,应该套矩形柱。
2010-08-19 09:53:47
-
已采纳你好 可以从几方面进行判断 1、名称是KZ,还是GZZ,还是Z:可以简单看出 2、看建筑说明,是不是说构造柱按一定条件设置,柱结构图中其他位置的构造柱是否标识出来了。如果没有,那么就可以判断此柱是构造柱不是非构造柱了。 3、结构类型判断,如果是砖混结构,多数为构造柱; 4、从柱周边墙来判断:是砼墙的话肯定不是构造柱;如果是非砼墙看是否与柱同厚。 5、从配筋上 6、从其上梁来判断:看是不否为一支座;
2010-08-19 09:49:39
-
已采纳支持三楼!!!
2010-08-19 11:13:21
-
已采纳梁上柱应该套什么定额子目?是套矩形柱还是构造柱? 答:你把砼 模板 钢筋工程量都算对 还是构造柱更合适 但是如果你套了矩形柱 对造价也没有太大的影响 套矩形柱和构造柱比较 砼差3.47元/立方米 钢筋没有差 按照钢筋级别套的 模板没有区别 套一样的子目 所以套矩形柱还是构造柱 对造价影响不大 你不用太担心了
2010-08-20 09:30:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看