YYY 2024-10-27 08:14:25 | 广东省 土建土建计量GTJ | 80查看 4回答
面筋c10-200要向下锚固进墙体,那面筋C8-200也需要吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
C10@200 和 C8@200画反了,短的是C10@200。C8@200是分布筋
2024-10-27 08:16:22
-
图二中钢筋标注有问题 C10与C8标注返了,挑出700面筋是C10-200
首次提交 2024-10-27 08:15:49 最近修改2024-10-27 08:16:40 (修改过1次)
-
一边悬挑 贴墙一边不用锚固 贴到墙内就行
2024-10-27 08:17:00
-
面筋受力筋是C10@200,需要锚固处理。另一方向的C8@200是分布筋,不需要你锚固
首次提交 2024-10-27 08:18:26 最近修改2024-10-27 08:19:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看