11****@qq.com 2010-08-19 19:08:31 | 江苏省 其他专业 | 281查看 4回答
脚手架问题
1.当算内墙砌筑脚手架,要不要考虑高度? 它是不是按单面计算的? 2.如果说内墙高度小于3.6m ,请问除了算砌筑脚手之外还要算抹灰脚手吧?抹灰脚手也要按单面计算吧?那也就是说,一个内墙要算两种脚手架了? 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、要考虑高度,砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者,套用外脚手架。按单面计算。 2、内墙高度小于3.6m ,除了算砌筑脚手之外还要算抹灰脚手。内墙抹灰按双面计算。内墙一般要算两种脚手架
2010-08-19 19:14:03
-
一般式不考虑高度的,按建筑面积计算。 层高超过3.6m时,再计算一个满堂脚手架。
2010-08-19 19:11:15
-
1.当算内墙砌筑脚手架,要不要考虑高度? 它是不是按单面计算的? 是的, 2.如果说内墙高度小于3.6m ,请问除了算砌筑脚手之外还要算抹灰脚手吧?抹灰脚手也要按单面计算吧?那也就是说,一个内墙要算两种脚手架了? 小于3.6m的内墙抹灰,一般是不计算脚手架的。
2010-08-19 19:11:11
-
1.当算内墙砌筑脚手架,要不要考虑高度? 它是不是按单面计算的? 答:要看高度。内墙砌筑脚手架是含在综合脚手架定额项目中的不用单独计算。 2.如果说内墙高度小于3.6m ,请问除了算砌筑脚手之外还要算抹灰脚手吧?抹灰脚手也要按单面计算吧?那也就是说,一个内墙要算两种脚手架了? 答:砌筑脚手架执行了就不计取抹灰脚手架了。因为砌筑的脚手架可以用与抹灰。砌筑脚手架按抹灰面积计算。
2010-08-19 19:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看