小胡 2010-08-19 21:02:24 | 北京市 其他专业 | 860查看 2回答
电气问题
1在通风空调工程中,什么样的阀门安装是需要套“控制装置安装 远距离控制装置”这项定额?是只有“远控排烟阀”吗? 2,“焊压铜接线端子”的图片;焊压铜接线端子的作用是什么?在什么地方使用? 3,所有型号的电缆都要套“电缆终端头制作安装”吗?最小到多少型号后就不用再套“电缆终端头制作安装”这项定额了,那不用电缆终端头后,那小型号的电缆时用什么来替代电缆终端头? 4,电缆终端头的图片和作用? 5,用于墙体开洞的钻头的尺寸都有多大的?单价按尺寸分别是多少? 6.在电气工程中,供电局的工作量包括哪些?也就是供电局都做了哪些工作?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 通风空调工程中的只有远程控制装置的调节阀门才套‘控制装置安装 远距离控制装置’这项。 2. 焊压铜接线端子的作用是为了保证导线端头通过焊压的铜接线端子能够使端头芯线全部有效.牢固的结合在一起,避免出现端头部分线芯的松动或者虚接而影响负荷电流的通过。一般凡是10mm2及以上的导线端头都得采用焊压铜接线端子。另外有特殊要求的设备仪表的接线时也要求采用焊压铜接线端子的。 3. 按照规范和要求应该凡是电力电缆的敷设和控制电缆的敷设的终端头都得制作.安装电缆终端头和控制电缆终端头的,并据实套相对应的电缆终端头制作.安装的定额子目。但是,在目前的具体施工中10mm2或者6mm2以下的电缆终端头大部分没有安装制作终端头,这种情况的就得不予计算。 4. 电缆终端头的作用和导线的焊压铜接线端子的作用基本相同,但由于电缆是属于统包几芯的绝缘线组成,既有分包绝缘也有统包绝缘,在进行电缆终端头的制作时剥除统包并加强分包绝缘分芯后再做统包头绝缘,又起到线芯间的防潮作用。 5. 用于墙体开洞开孔的钻头,如果采用冲击电锤时一般只有DN32以下规格的;假如采用薄壁金刚空心水钻时,则有DN200MM以下的各种规格的。单价得根据不同墙体的厚度和介质以及不同孔径来确定。因此单价及从几元到100元左右不等。具体可以咨询所在地的市场价格执行。 6. 供电局的电力工程范围一般是开闭所. 变配电所室以内的全部以及该2侧的所有高低压进出线,2侧进出线所涉及的相关工程内容。 另外在电力供电采用一户一表的住宅供电中,还涉及到一户一表表箱以内至变配电所之间的部分工程内容。
2010-08-20 09:00:32
-
1在通风空调工程中,什么样的阀门安装是需要套“控制装置安装 远距离控制装置”这项定额?是只有“远控排烟阀”吗? 答:需要选程控制的阀门可以套这一项。 2,“焊压铜接线端子”的图片;焊压铜接线端子的作用是什么?在什么地方使用? 答:是为了保证接线完全接合不出现虚接的情况设置接线端子。在超过10mm2电缆中就要用到。 3,所有型号的电缆都要套“电缆终端头制作安装”吗?最小到多少型号后就不用再 答:10mm2电缆中就要用到电缆终端头制作安装。
2010-08-19 21:33:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看