• 我这个是怎么回事?

    我这个负筋怎么计算出来是这样的(如图),但我的两块相邻板标高是一样的呀,属性见图,我重新建立了一个文件则没有这种说法,关键是我的整体楼图已全部画好了,现在重画工程量太大。有谁帮忙来看一下。

    板标高

    负筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你的设置,软件计算的是正确的,前面1305长的钢筋时在丁字梁处的钢筋;

    2010-08-20 15:08:18 

  • 根据你图上的布筋范围,可看出①筋是主次梁交接那段范围的钢筋,一侧软件自动扣减了。z注意支座扣减问题,因为1230的长度含了半的梁宽,所以应扣减半个梁宽。

    2010-08-20 15:03:22 

  • 板两边的厚度一样不?

    2010-08-20 15:06:08 

  • 看一下你的布筋范围!!!

    2010-08-20 15:35:09 

  • 是否是d轴和8轴交界处上角的地方的板是否与设置负筋的板的厚度不一致。

    2010-08-20 15:22:43 

  • 1305的长度是在梁口的地方计算的结果 软件自动扣减有梁一侧长度

    2010-08-20 15:28:15 

  • 板负弯矩筋两端弯钩的长度是板厚扣保护层,你两边的板厚度不一样,所以弯钩长度也不一样,就成了两种负弯矩筋了

    2010-08-20 20:06:04 