jc2013888 2010-08-20 14:58:27 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 7回答
我这个是怎么回事?
我这个负筋怎么计算出来是这样的(如图),但我的两块相邻板标高是一样的呀,属性见图,我重新建立了一个文件则没有这种说法,关键是我的整体楼图已全部画好了,现在重画工程量太大。有谁帮忙来看一下。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你的设置,软件计算的是正确的,前面1305长的钢筋时在丁字梁处的钢筋;
2010-08-20 15:08:18
-
根据你图上的布筋范围,可看出①筋是主次梁交接那段范围的钢筋,一侧软件自动扣减了。z注意支座扣减问题,因为1230的长度含了半的梁宽,所以应扣减半个梁宽。
2010-08-20 15:03:22
-
板两边的厚度一样不?
2010-08-20 15:06:08
-
看一下你的布筋范围!!!
2010-08-20 15:35:09
-
是否是d轴和8轴交界处上角的地方的板是否与设置负筋的板的厚度不一致。
2010-08-20 15:22:43
-
1305的长度是在梁口的地方计算的结果 软件自动扣减有梁一侧长度
2010-08-20 15:28:15
-
板负弯矩筋两端弯钩的长度是板厚扣保护层,你两边的板厚度不一样,所以弯钩长度也不一样,就成了两种负弯矩筋了
2010-08-20 20:06:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看