htj15 2010-08-21 00:46:29 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 838查看 8回答
GGJ2009 钢筋搭接设置的问题
在计算设置里的钢筋搭接设置中 墙柱垂直钢筋定尺 是什么意思,,什么事钢筋定尺,,如何确定??
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里的钢筋搭接设置中 墙柱垂直钢筋定尺 是什么意思,,什么事钢筋定尺,,如何确定?? 柱 墙 梁 板等那种钢筋都需要有定尺 定尺你可以选择软件默认的 也可以自己在计算设置当中进行修改 继续回答:软件设置的都是按照常规内置的 你就执行默认的就行 不用修改 说白了就是没差多少钢筋量 其他的定尺如墙筋也有定尺
2010-08-22 20:13:20
-
是下料长度。
2010-08-22 21:25:04
-
用来设置搭接的。你按当地的计算规则来设置即可。
2010-08-22 23:51:40
-
墙柱垂直钢筋定尺(9m) ,软件是按施工常规,每层一个接头,计算工程量,就可以了。 软件的墙柱垂直钢筋,默认为层高搭接,每层一个搭接头。
2010-08-21 00:51:10
-
在计算设置里的钢筋搭接设置中 墙柱垂直钢筋定尺的意思,就是一根钢筋的确定长度,在墙柱定义时,软件是按照墙、柱的纵筋是每一层设置一个钢筋搭接的。 什么是钢筋定尺,就是现行的钢筋出厂的定尺长度,目前我国的钢筋出厂长度一般都是在 6、9、12 米,我们一般是取 9 米去确定钢筋定尺长度。
2010-08-21 05:52:09
-
垂直钢筋指的是墙、柱的钢筋定尺长度。在计算设置中墙柱的定尺长度要设置为层高的数据,每层一个搭接。
2010-08-21 07:20:29
-
钢筋的定尺指的就是符合国家标准的定尺长度的钢筋,现在常见的就3种,6米 9米 12米。当然,也有5米7米8米10米11米的钢筋,但都不是定尺长度 。 在软件中你可以在工程设置中进行设置。 .计算钢筋工程量时,应按施工图或规范要求,计算塔接长度;设计未规定塔接长度的,直径25mm以内(盘圆除外)每9m计算一个接头,直径25mm以上的每6m计算一个接头,接头长度按规定计算。 至于墙柱的垂直定尺长度,软件是按施工常规,每层一个接头,计算工程量,就可以了。这个你可以参照实际施工中接头的数量
2010-08-21 07:47:23
-
应该是购买的钢筋长度.
2010-08-21 07:57:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看