懵懵懂懂的小白 2024-11-06 15:52:53 | 浙江省 安装结算 | 83查看 2回答
防雷接地求解
刚做防雷接地这一块,有几个问题想要咨询。想要了解一下避雷引下线,避雷网(沿混凝土块敷设),均压环(基础梁利用两根主筋)怎么计算
2024-11-06 15:55:12 补充
还有断接卡子、接地钢板、角钢接地极,谢谢各位大哥大姐。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
避雷网是屋面的,相当于母线,引下线一般是利用结构钢筋,按m套利用结构的定额就可以,根接地极用筏板一个道理,均压环按建筑周边一圈长度,看要要求多少米设置,几层设置,有均压环焊接定额的吧,都有相应定额这些
2024-11-06 15:56:41
-
避雷引下线按延长米计算,避雷网(沿混凝土块敷设)也是按延长米计算,均压环也是按延长米、断接卡子按套、接地钢板按重量计算、角钢接地极按根计算,
2024-11-06 16:08:04