• 是不是从其他楼层复制的构件不能改标注?

    请教下 是不是从其他楼层复制的构件不能改标注?修改了以后汇总计算时有会出现 本层的标注和下一层有误 是这个原因吗? 如果不修改就这样计算会不会用影响啊? 谢谢!

    问题补充:我要怎么处理我的问题啊 汇总计算的问题 不会叫我重画吧???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是,能改标注,是你复制的时候没有改层高,或者你下一层构建设置的标高已经超过了本层的成高了。 一遍你复制的的构建默认的底标高是层低标高。

    2010-08-21 16:59:26 

  • 从其他楼层复制的构件选中后即可修t改标注

    2010-08-21 20:30:02 

  • 从其他楼层复制的构件可以修改标注,需要选中构件以后再修改;

    2010-08-21 16:58:21 

  • 答;你可以在从其它楼层复制构件时,你可以点击'只复制图元"进行复制构件,在复制好构件后,查看一下你的构件的底标高与下层构件的顶标高是否有误的情况.