-
solam123 2010-08-21 21:48:58 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 595查看 10回答
谁能帮我分析分析这负筋长度
如图所示负筋计算公式。这么一跨里有暗柱、端柱、剪力墙、连系梁。 如果我手算 负筋长度就是1500+400(支座宽)-保护层+135*2(板厚150)=2155左右 可是如图1号筋,1500+135+135,这个软件怎么计算的啊?是什么东西?居然有13根 我看不明白。 PS:软件计算设置已改为个人习惯所用设置问题补充:我个人 是认为 41~42根负筋都应该几乎一边长
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
净长加2倍弯钩!!!!弯钩=板厚-2倍保护层!!
2010-08-21 22:15:19
-
附近长度+两面弯折长度。
2010-08-21 21:55:01
-
1#的13根钢筋是连梁位置的钢筋,可能是你的连梁比较低顶标高到不了板顶所以负筋不能以连梁为支座,就不能锚固,应该是这样
2010-08-21 23:11:48
-
如图所示负筋左标注为0右标注为1500,软件计算式1500+135+135是正确的;居然有13根——你看一看是不是负筋间距输入有问题,从图上看好像是700。 你看一看是不是负筋间距输入有问题,从图上看好像是700(看不清楚),轴线8400如果负筋间距输入的是700,13根负筋是正确的。
2010-08-22 12:12:47
-
最大的可能性是墙端头没有画到D轴和E轴,延长墙体图元至D轴和E轴,再重新计算一下试试。 两边的柱子没有画到。你能提供工程文件就能更直观的解决问题,毕竟截图的信息量太少。
2010-08-22 14:36:13
-
用户您好:您这负筋计算是净长+2个弯折,应该是您人为改过计算设置中板负筋得第29项,修改成了负筋线长度,所以才是这样计算的,您可以看一下(如附件中得截图)。
2010-08-23 11:56:45
-
我是在问 这13根“短的” 为什么跟其他不一样~ 13根“短的是在暗梁的位置,其他是在剪力墙和暗柱的位置,
2010-08-21 23:06:47
-
暗梁的锚固和暗柱的锚固是不一样计算的,看一下里面的计算公式就知道了。
2010-08-22 07:08:18
-
柱负筋为三种型号,梁部位为一种,两个柱端头各一种(为板负筋1、2) 是按梁的长度布置的,你量一下梁的长度除钢筋间距符合以下 13根为梁长扣柱部分的布筋(梁净长)
2010-08-21 22:01:41
-
如图所示负筋计算公式。这么一跨里有暗柱、端柱、剪力墙、连系梁。 如果我手算 负筋长度就是1500+400(支座宽)-保护层+135*2(板厚150)=2155左右 可是如图1号筋,1500+135+135,这个软件怎么计算的啊?是什么东西?居然有13根 答:你可以查看一下在定义负筋时,是否包含支座的宽度,
2010-08-21 22:10:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看