轻伤不下火线 2024-11-08 17:51:33 | 广东省 土建施工土建计量GTJ | 108查看 1回答
梁的上部通长筋的搭接长度,软件怎么没计算?
如图:该梁的上部通长筋长度24460mm(公式描述:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折),显然超过了钢筋的一般定尺长度(9m或12m),中间肯定有搭接。这个搭接长度软件好像没有考虑,这是怎么回事?这个搭接长度软件是怎么处理的?请知道的老师指点指点!!(详见下面截图)
2024-11-08 18:26:32 补充
这个公式描述中没有计算搭接长度!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的搭接设置应该是选择了机械接头连接或是电渣压力焊连接,所以有接头数,而无搭接长度
2024-11-08 19:11:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看