• 梁的上部通长筋的搭接长度,软件怎么没计算?

    如图:该梁的上部通长筋长度24460mm(公式描述:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折),显然超过了钢筋的一般定尺长度(9m或12m),中间肯定有搭接。这个搭接长度软件好像没有考虑,这是怎么回事?这个搭接长度软件是怎么处理的?请知道的老师指点指点!!(详见下面截图)

    上部通长

    2024-11-08 18:26:32 补充

    这个公式描述中没有计算搭接长度!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的搭接设置应该是选择了机械接头连接或是电渣压力焊连接,所以有接头数,而无搭接长度


    2024-11-08 19:11:16 