WSH3567295 2010-08-22 10:56:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1157查看 1回答
地梁上起剪力墙计算问题
地下室在底板梁上起剪力墙,底板梁是900为什么在计算时只计算了剪力墙基础层(基础层高)范围内的钢筋而在底板梁内锚固的部分没有计算。问题补充:我设计了插筋,并且把起(终)点底标高每一个可选项都设计了一遍计算结果还是没有插筋。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下你的墙在定义时是不是设置了底标高,将底标高设置为默认值,并设置插筋就好了。
2010-08-22 11:13:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看