anny 2010-08-22 12:36:32 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1349查看 4回答
剪刀叉楼梯中间的那根梁算不算单梁脚手架
剪刀叉楼梯中间的那根梁算不算单梁脚手架,只是结构计算一次脚手架还是建筑结构都计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果使用08定额,按建筑面积已计算了综合脚手架,剪刀叉楼梯中间的那根梁就不能再计算单梁脚手架的。 02定额浇混凝土可以套单梁脚手架的,但装饰是不能套脚手架的。
2010-08-23 07:58:48
-
如果是执行综合脚手架,就不要计算。否则要计算。结构和建筑计算一次。
2010-08-22 12:50:55
-
不算,要的计算了综合脚手架就不用在计算单梁脚手架了,要是建筑和施工是同一个单位施工的就只计算一次,要是不是就计算两次。
2010-08-22 12:38:51
-
只能按楼梯梁计算 建筑和装饰是一家单位只需计算一次单装饰要乘以1.4 如果是两家单位就要分别计算即2次 是1.4 老工程师告诉我的
2010-08-22 12:50:41