电缆进入电缆沟预留问题
规范说电缆进入电缆沟预留1.5米,那么从配电柜A引出线缆走电缆沟到配电柜B,应该计算一个预留还是两个预留?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两个
2024-11-10 18:07:00
-
进电缆沟预留1.5m,出电缆沟同样1.5m.
2024-11-10 18:30:39