• 构造柱的箍筋加密区和纵向筋的搭接长度

    我的理解是箍筋在上下部加密区都为max(hn/6,500)。而施工方理解下加密区为(1.2la,hn/6,500),是否需要在搭接去加密? 我主要考虑的构造柱本身不是受力构件所以理解的纵向钢筋搭接为1.2la,不考虑钢筋截面百分比,100%也是1.2la。而施工方理解为100%是1.6la ,是否需要按受力钢筋处理? 我该如何解释?

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱在多层砖混结构中与圈梁构成,弱框架结构,施工过程中钢筋搭接部位必须在楼板处,并且要求100%搭接,否则就得返工。如果设计不明确搭接长度及箍筋加密范围,那么施工单位就得按照设计要求及图集规定进行施工。如果图纸设计明确按你的截图施工,那么就已经很明确了!

    2010-08-23 11:06:04 

  • 构造柱本身不是受力构件所以理解的纵向钢筋搭接为1.2la,是对的。但是如果是100%搭接时必须是1.6la

    2010-08-22 20:44:20 

  • 搭接区属于薄弱区正常也是要加密的

    2010-08-22 20:44:02 

  • 构造柱纵向钢筋搭接率不能大于50%,搭接区不用加密

    2010-08-22 21:07:41 

  • 100%搭接按1.6la。

    2010-08-24 09:40:27 

  • 1.箍筋在加密区和搭接范围内都加密。 2、构造柱纵筋100%搭接时,不需要按1.6la,因为1.6的系数是纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,而构造柱纵向钢筋主要时受压。