也许、凋零 2010-08-22 20:27:33 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3356查看 6回答
构造柱的箍筋加密区和纵向筋的搭接长度
我的理解是箍筋在上下部加密区都为max(hn/6,500)。而施工方理解下加密区为(1.2la,hn/6,500),是否需要在搭接去加密? 我主要考虑的构造柱本身不是受力构件所以理解的纵向钢筋搭接为1.2la,不考虑钢筋截面百分比,100%也是1.2la。而施工方理解为100%是1.6la ,是否需要按受力钢筋处理? 我该如何解释?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱在多层砖混结构中与圈梁构成,弱框架结构,施工过程中钢筋搭接部位必须在楼板处,并且要求100%搭接,否则就得返工。如果设计不明确搭接长度及箍筋加密范围,那么施工单位就得按照设计要求及图集规定进行施工。如果图纸设计明确按你的截图施工,那么就已经很明确了!
2010-08-23 11:06:04
-
构造柱本身不是受力构件所以理解的纵向钢筋搭接为1.2la,是对的。但是如果是100%搭接时必须是1.6la
2010-08-22 20:44:20
-
搭接区属于薄弱区正常也是要加密的
2010-08-22 20:44:02
-
构造柱纵向钢筋搭接率不能大于50%,搭接区不用加密
2010-08-22 21:07:41
-
100%搭接按1.6la。
2010-08-24 09:40:27
-
1.箍筋在加密区和搭接范围内都加密。 2、构造柱纵筋100%搭接时,不需要按1.6la,因为1.6的系数是纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,而构造柱纵向钢筋主要时受压。
2010-08-23 17:06:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看