• 高手们,深圳2003安装定额的电缆长度是怎么计算的?

    深圳安装定额2003,中说到的电缆头的预留长度是怎么回事啊?如:电缆头 “35mm2及以上一般电力电缆终端头 预留长度1.0m (说明,在进入箱、柜、盘、盒时不计)”这句话怎么理解啊?请各位高手解释一下。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (电缆水平长度+箱体(设备)安装高度+各种预留长度(盘、柜、进沟、进建筑物等))*1.025(敷设驰度) 清单的计算规则与定额的计算规则有很多地方不同,按清单报价就要依据清单的计算规则,结算也一样。你们当时申报清单单价的时候就应该考虑到清单与定额的不同,清单价格不能与定额价格简单的划等号,如果以定额数据为报价依据,就应该把单价调整为清单单价(定额单价*定额工程量/清单工程量=清单单价)。 清单计算规则就是“按图示尺寸计算”,是不考虑预留量的。北京01定额的计算规则是建立在全统定额基础上的,是要计算预留长度和敷设长度系数的。清单组价是以消耗量定额为基础,但是具体价格是以各自企业自身的人材机情况自行调整的。

    2010-08-22 22:22:09 

  • 指在不进入箱、柜、盘、盒时电缆终端头的预留长度。如在竖井中的电缆到最上一层后利用穿刺线夹水平引入层配电箱就是这种情况

    2010-08-22 22:41:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!