现实者 2010-08-23 09:51:19 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 285查看 11回答
楼层的设置
各位好,我是个初学者,图纸中的墙表是3—15是个标准层,而梁表是3—12层是个标注层,13—15层是个标准层,在软件中,楼层设置里,按那个建立标准层?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你不用标准层来定义楼层,这样容易出错,特别是在钢筋中,建议你分别来定义楼层,比如3~15层是标准层,做完3层以后,先选中图元,点复制选定图元到其它楼层,想复制那层就复制那层
2010-08-23 09:57:17
-
两个要结合起来建立楼层,不能单纯的按照墙表或者柱表。
2010-08-23 13:07:42
-
按照你的情况和工程的实际情况,建议你还是一层一层的建模比较好,这样可以避免混凝土等级、楼层构件之间关系的紊乱,相同构件属性的楼层之间按构件复制就OK了,也不慢的。
2010-08-23 12:48:37
-
你就建立3层 4层 5层.......15层 墙画完3层,然后复制到4~15层 梁画3层的,复制到4~12....
2010-08-23 09:53:42
-
标准层只是个定义层,没有那么严格的,你在软件里只要把相同楼层的构件层间复制就可以了。
2010-08-23 09:53:42
-
朋友,你好 这样只能分两个标准层,3-12为一个标准层,13-15为一个标准层来设置楼层。
2010-08-23 09:53:46
-
建议你不要去建立标准层,按照正常的楼层绘图,相同的楼层直接复制就可以了。
2010-08-23 09:54:47
-
最好不要建立标准层,分开建立,画完一层后把标准层进行复制就以了,这样以后某一层有局部修改时你才好处理,要不然会很麻烦。
2010-08-23 10:00:54
-
这位朋友,图纸中的平面图中3~15层为标准层只能说明这13层的立面的墙体的位置和规格,以及立面的摆设什么都是一样的,而在建筑平面图中是没有表示出结构部分的不同的,按照你所说 3~12和13~15的结构应该是不一样的,如果这样的话那么这俩个部分应该被分开。而这两部分的墙体可以在楼层中互相进行复制图元。综上所述:楼层建立 基础层 -1 层 、首层、2层、3~12层(相同层数10层)、13~15层、屋面层。
2010-08-23 10:00:27
-
这就要建立三个标准层了: 1、3~12,方便布置梁构件 2、12~13,方便布置你没有注明的构件 3、13~15,处理全部的构件 这样才能布置梁、墙等构件都不冲突。
2010-08-23 09:58:49
-
标准层3-12一个,13-15一个。但是你要看好标准层的混凝土标好是不是一样的。
2010-08-23 09:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看