看海听风 2024-11-12 17:19:09 | 河北省 土建施工土建计量GTJ | 116查看 3回答
梁原位标注中间有通长筋的标注、支座处未标注的按临跨支座还是通长筋
如下图中间梁在剪力墙支座右侧原位标注为6E22 3/3,左侧一跨中间通长筋为5E14 3/2,右侧支座未注明、此处剪力墙支座右侧应为6E22 3/3还是5E14 3/2?依据是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
右侧支座未标注,应该是按 6E22 3/3计算,5E14跨中钢筋与支座钢筋6E22搭接
2024-11-12 17:22:22
-
2024-11-12 17:22:51
-
中间支座位置,只标一侧支座筋就可以
2024-11-12 17:25:26