• 叠合板钢筋

    各位老师,本层板非全部位置为叠合板,存在小部分现浇板,

    1. 说明中写的未注明板配筋均为c8-150双层双向指的是现浇板部分吗

    2. 图中黄色的底部附加筋可以用叠合板受力筋布置吗

    3. 图中红色的负筋是正常用叠合板负筋布置吗

    受力筋布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 叠合板分两部分,一般底部60mm为叠合板,上面70mm为现浇板。图纸红色标注为上部现浇板配筋,黄色为上部现浇板部分附加筋.双层双向