晴天 2010-08-23 15:39:39 | 云南省 土建算量GCL2013 | 715查看 8回答
圈梁与过梁
我在算墙体的砌筑工程量时,我的门窗已顶到圈梁,这个时候我需要算过梁吗
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗已顶到圈梁,这个时候不需要算过梁。 我们山东规定圈梁带过梁,过梁按洞口每边加250计算,圈梁扣过梁的体积。你查看一下你们那里的计算规则。
2010-08-23 15:42:17
-
各地的计算规则不一样,你要看当地的计算规则
2010-08-26 07:47:07
-
这个时候不需要布置过梁了 圈梁已经取代了过梁的作用,设置圈梁的作用是将门窗洞口上面的荷载通过过梁传递到承重墙上,现在门窗洞口上没有了圈梁完全可以取代过梁,效果远远大于过梁的效果
2010-08-23 15:43:25
-
朋友,你好 我在算墙体的砌筑工程量时,我的门窗已顶到圈梁,这个时候我需要算过梁吗? 答:不需要布置过梁了,这时候圈梁兼过梁了。
2010-08-23 15:45:21
-
不用计算过梁了可用圈梁代替过梁。
2010-08-23 16:42:56
-
不知道你们那的圈梁和过梁在套子目的时候是子目分的。在我们这是要分开的,圈梁的砼体积要扣除过梁的砼体积。
2010-08-23 18:23:24
-
门窗顶到圈梁是不用再算过梁了
2010-08-24 00:45:33
-
门窗顶到圈梁的话,只计算圈梁,就不用计算过梁了。 如果圈梁与过梁连接的话,分别套用圈梁、过梁子目,过梁长度按门、窗口外围宽度两端共加50cm计算。
2010-08-24 08:46:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看