lkl88 2010-08-23 16:09:42 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 757查看 7回答
部分相交两板,其中一边布置不上负筋
两块现浇板部分相交,只能布上其中一块现浇板的负筋,另一现浇板布负筋时始终显示重复布置。(例,布置了 “1” 这边,“2”那边就布置不上负筋)。 如果布置时不选择画椭圆区,可以布置两板各自未相交部分问题补充:是不是两板1处和2处布置的负筋可以重复布置
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在实际施工工作中经常遇见此类问题,当用软件处理时你可以用画线布置来解决问题,软件会提示此范围内已布置负筋是否重复布置,选择是即可
2010-08-23 16:22:55
-
提示重复时,选继续布置呗...... 或者用画线布置,这样可以自己选择范围
2010-08-23 16:11:42
-
采用划线布置;
2010-08-23 16:13:51
-
两块板相交时,在一块板布置就行了。
2010-08-23 16:18:48
-
你可以在分层2中布置
2010-08-23 16:24:12
-
用画线布置试试
2010-08-23 20:27:55
-
用划线布置法;提示重复布置时,选继续布置即可。
2010-08-24 06:21:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看