841010850310rr 2010-08-24 09:23:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3647查看 6回答
框架结构中构造柱和过梁的问题
在框架结构中,构造柱的设置要求是这样的:4.构造柱的设置填充墙纵横相交处,墙长大于5米时在总部增设构造柱,墙端部设置构造柱,构造柱的间距小于4米,女儿墙构造柱间距不大于2米。 5.内墙构造柱:200*200 外墙构造柱:300*250/370*250 窗洞口两侧加构造柱:洞口宽度*180 门窗的过梁要求是这样的:凡在结构平面中未注明的门窗过梁均为预制砼过梁,根据门窗洞的大小按下列规格施工, (1)门窗洞口宽L≤900是采用过梁-1 过梁长L+500 (2)门窗洞口宽1800≥L>900时采用GL-2 过梁长L+500 (3)门窗洞口宽2700≥L>1800时采用GL-3 过梁长L+500 每个门窗洞口两边都需要设构造柱吗,如果都设的话,那过梁要深入墙内两边各250也就是深入构造柱里了,能这样做吗?那计算构造柱时是不是需要减去这一部分?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友,你好 每个门窗洞口两边都需要设构造柱吗,如果都设的话,那过梁要深入墙内两边各250也就是深入构造柱里了,能这样做吗?那计算构造柱时是不是需要减去这一部分? 答:根据图纸要求,门窗洞口两边都需要设构造柱。不过图纸要求是预制过梁,每边伸入250。在施工中有难度。因为既然为构造柱就需要顶到梁底或板底。现在被过梁隔了一下,无法达到要求。所以希望你能咨询一下设计。如果是现浇过梁的话倒可以施工。
2010-08-24 09:45:45
-
门窗洞口大于3000设
2010-08-24 09:31:16
-
可以这样做呀 计算构造柱时不需要减去这一部分。
2010-08-24 09:42:13
-
这说明很好,有什么不妥的地方吗?
2010-08-24 09:29:12
-
现浇构件与预制构件相交时,预制构件应改为现浇。 你可以看一下图纸,是否还有其它的说明,如果没有,则应同设计单位协商。因为从施工规范要求,这样是不允许的。
2010-08-24 10:30:59
-
现场施工时的二次结构要根据实际施工来考虑,我们现在施工的别墅图纸上也是这样规定的,可是实际中并没施工。另外,关于门洞边构造柱问题,我觉得应该问一下设计。
2010-08-24 10:50:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看