张伟 2024-11-18 21:28:05 | 河南省 安装 | 167查看 4回答
安装专业,人防图纸与平时图纸灯具、管线不一致,以谁为准?
各位老师,咨询一下人防与非人防安装图纸,同一个位置,灯具、管线有的位置一致,有的位置不一致,一致的是不是就不用重复计算,计算一处就行?不一致的,需要人防与非人防都计算?还是以谁为准?比如一个小屋里,人防有一套灯具管线,非人防有一令套灯具管线。如截图所示。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平时用正常电源(吸顶灯),
战时用应急电源(应急荧光灯),
不是以谁为准的问题,是都正确,需要分别计算。
2024-11-18 23:02:52
-
人防与人防分别计算.
2024-11-18 21:37:27
-
一般是按平时图计算,战时图只是计预埋管线,战前才安装设备。
2024-11-18 23:08:10
-
以多的计算
2024-11-19 08:04:30
-
1、室外管网图:2、景观图:3、图审意见:问题一:像这种景观图纸和室外管网图纸不一样时,应该以哪个为准?问题二:像这种情况如果室外管网图纸中没有的,景观图纸中有的图例或管径能不能按景观的管径来计算。
-
各位老师,安装的预算仪表数量是以仪表设备说明表为准,还是以后边系统图上给的数量?
图纸开始会有各种设备的数量表,后边是各个系统的系统图里边的设备表,但是与图纸最前边设备表的数量不一致,比总表数量多,按哪个数量为准?
-
河南08安装定额中的刷油、防腐蚀、绝热工程分册中,第6页的“伴热管道直径综合值”的计算方法与第797页的说明第二条的计算方法不一致,前者是相乘的关系,后者是相加的关系,到底以哪个为准?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看