冰百合 2010-08-24 13:37:21 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1159查看 9回答
主梁与次梁相交处有3根附加箍筋,在软件GGJ2009中什么地方设置啊?有附加箍筋的地方一定要设吊筋吗
None
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注,找到次梁加筋填上就行(记得先填次梁宽度)。不一定所有的主次梁相交都要加吊筋。
2010-08-24 13:47:32
-
表格标注中两附加筋就是,有附加筋不一定有吊筋,同样有吊筋也不一定有附加筋,根据图纸设计确定
2010-08-24 14:02:34
-
见下图 不一定 但多数情况下 是有吊筋的
2010-08-24 13:45:37
-
主梁与次梁相交处有3根附加箍筋,在软件GGJ2009原位标注中设置,见下面附图 有附加箍筋的地方是否要设吊筋,应该根据设计图确定;
2010-08-24 13:47:34
-
方法一:在平法表格里先输入次梁宽度,再输入次梁加筋,如图1 方法二:当梁全部输完原位标注之后,自动生成吊筋如图2,拉框选中所有的梁,单击右键如图3
2010-08-24 13:57:44
-
在主梁上输入次梁加筋即可。点原位表格,在表格的后面有次梁加筋。
2010-08-24 13:44:36
-
在计算设置里可以设置见下图:有附加箍筋的地方不一定有附加吊筋。
2010-08-24 13:46:15
-
主梁与次梁相交处有3根附加箍筋,在软件GGJ2009中的原位标注里输入。有附加箍筋的地方不一定要设吊筋。
2010-08-24 13:47:09
-
可以在计算设置里设置,也可以在原位标注表里输入相关数据
2010-08-24 13:47:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看