求学 2010-08-24 23:18:53 | 河南省 安装算量GQI | 832查看 4回答
在河南安装定额计价中,屋面用的是10个的镀锌圆钢作为避雷网,工程量怎样计算套那个定额子目呢
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 屋面避雷网带的工程量计算以延长米。具体计算时以屋面避雷网平面图的平面距离长度+竖直高度。在平面图时不同的高度都有标注,可以比较准确的计算出相关交接处返上.引下的距离的。 2. 在河南08安装定额中应该套《电气设备安装工程》册中的‘C.2.9 防雷及接地装置’章节561页的2-942或者2-943定额子目,并据实输入主材单价。 3. 如果是套用‘2-942子目沿砼块敷设’时,还应该套‘2-944砼块制作的定额子目’,。
2010-08-25 08:58:33
-
在河南安装定额计价中,屋面用的是10个的镀锌圆钢作为避雷网,工程量怎样计算套那个定额子目呢 答:按照图纸设计的长度计算,以延长米为单位,注意支架是包含在定额子目范围以内的,不要重复计算的。 定额子目执行沿折板支架避雷网敷设。
2010-08-26 23:00:06
-
1、是按延长米。 2、按避雷网沿墙板支架敷设或沿砼墩敷设。
2010-08-24 23:25:10
-
按照长度计算,套用避雷带的定额子目项;
2010-08-25 05:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看