电缆附件长度如计入安装算量中
电气配线工程中,电缆(线)附加长度在安装算量软件中如何计算和套定额?且附加长度的规则软件是否已经设定了?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气配线工程中,电缆(线)附加长度在安装算量软件中如何计算和套定额?且附加长度的规则软件是否已经设定了? 电气配线工程中,电缆(线)附加长度在安装算量软件中的计算和套定额,且附加长度的规则软件已经按照定额的规则设定好了,你就按照施工图纸的标注用软件识别计算就可以了。
2010-08-25 05:01:03
-
电气工程中的电缆(线)附加预留长度应该按照定额章节说明中的留量表增加计算进入工程量计算之中,因为定额的相关定额子目里的含量系数是属于敷设线缆的损耗系数量,并不是相关定额章节说明中的附加预留量的长度。
2010-08-25 08:16:35
-
回答:电线(缆)的附加长度您指的的是哪部分,软件目前考虑了如下情况的预留量。 套定额时软件有预留长度的代码值,您可以选择。
2010-08-25 08:47:32
-
要根据计算规则自己考虑
2010-08-25 15:54:57
-
附加长度没有需要自己加入,只有预留长度
2010-08-28 08:26:33
-
电缆的预留长度,目前软件只考虑了一下“计算设置”里面的三项预留长度,针对“电缆绕过梁柱等增加长度”,在软件的编辑管道里面可以利用“扣立管”功能来实现。其它的预留长度,可以在单构件里面处理。 套定额这一项,因为预留长度没有单独的定额,可以把工程量统计到相应的定额里面出量。