同学 2024-11-23 14:36:40 | 浙江省 安装机电设计施工安装算量GQI | 128查看 3回答
达到280时,排烟防火阀关闭,反馈信号给配电箱,配电箱切断排烟风机电源,风机停止
达到280时,排烟防火阀关闭,反馈信号给配电箱,配电箱切断排烟风机电源,风机停止运转。怎么还能运行30分钟??这里说的达到280度是前端风口温度,还是距离风机最近的排烟防火阀温度。。想来想去只有前端风口排烟防火阀温度达到280度只关闭这个风管,风机继续运行30分钟,才能解释。是这样理解吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
排烟口的阀门里面有类似钢丝的细线 达到280° 就熔断 关闭了。
2024-11-23 14:47:40
-
是的
2024-11-23 15:07:11
-
理解不正确。
火灾温度达到70℃时,排烟阀打开,排烟风机启动排烟。火灾温度达到280°时,排烟阀关闭,排烟风机仍然坚持排烟,且排烟时间不得小于30分钟。
2024-11-23 19:22:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看