• 达到280时,排烟防火阀关闭,反馈信号给配电箱,配电箱切断排烟风机电源,风机停止

    风管

    达到280时,排烟防火阀关闭,反馈信号给配电箱,配电箱切断排烟风机电源,风机停止运转。怎么还能运行30分钟??这里说的达到280度是前端风口温度,还是距离风机最近的排烟防火阀温度。。想来想去只有前端风口排烟防火阀温度达到280度只关闭这个风管,风机继续运行30分钟,才能解释。是这样理解吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的 

    排烟口的阀门里面有类似钢丝的细线  达到280° 就熔断 关闭了。

    2024-11-23 14:47:40 

  • 是的

    2024-11-23 15:07:11 

  • 理解不正确。

    火灾温度达到70℃时,排烟阀打开,排烟风机启动排烟。火灾温度达到280°时,排烟阀关闭,排烟风机仍然坚持排烟,且排烟时间不得小于30分钟。