• 第一层、第二层筋应该怎么理解?柱是否变了截面?钢筋算量应该这么输入?

    第一层、第二层筋应该怎么理解?柱是否变了截面?钢筋算量应该这么输入? 图纸标高是:-0.05到4.45米。请详细的解释图纸。如果箍筋不对,请画图表示。

    箍

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 其实上面“哈哈”老师的回答已经很准确了, 第一层筋和第二层筋表示的是暗柱箍筋的排列方式,隔一布一,间距虽为200,但是实际间距为100,因为绑扎的形式不一样,所以有一层的箍筋要在其它箍筋里面处理。

    标高

    2010-08-27 08:52:32 

  • 暗柱箍筋第一层和第二层均为c10-200,实际上箍筋间距是100 只是第一层和第二层的箍筋绑扎样式不一样 参照图纸 在单构件里输入最好

    2010-08-25 14:15:38 

  • 第一层、第二层筋应该是水平方向设置的第一层钢筋和第二层钢筋的意思;

    2010-08-25 14:14:01 

  • 主要说的是箍筋布置, 第二层箍筋主要作用于二根10的主筋,此处箍筋实际为200间距。 第一层箍筋主要作用于18根16的主筋,此处箍筋实际为100间距。 箍筋输入可以用基本箍筋和其他箍筋处理。