• 工程结算项目发现施工图与竣工图电缆型号与控制价清单型号不一致

    固定综合单价结算项目 在看施工图、竣工图纸时一处电缆型号为YJY-4*10mm2,但是控制价清单编制的型号为YJY-4*6mm2,所以这个施工单位在报结算时列为清单外YJY-4*10mm2,单价上的控制价4*6mm2的价格 这种情况应该如何处理呢?就按照施工单位报的清单认吗?那是否需要补充什么资料? 合同上签的出现工程量清单错误时,不调整合同价格。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这属于变更了,需要材料重新认价。重新编制清单

    2024-11-25 16:09:50 

  • 双方合同清单内有YJY-4*10mm2吗?有的话按合同价执行,如果没有就需要有4*10mm2变为4*6mm2的变更文件,并且重新认价

    2024-11-25 16:33:38 

  • 是控制价编制有问题,设计图、竣工图均为YJY-4*10mm2,按图结算即可,不需要补充资料。

    清单漏项合同有约定按合同约定,没约定的重新组价。

    2024-11-25 17:13:48 