希腊女神 2024-11-26 10:28:20 | 河北省 安装结算 | 136查看 2回答
声光报警器的信号线用什么线
声光报警器的信号线用什么线?感温探测器连接什么线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都是信号线 一般用NH-RVS较多,具体要看图纸设计
2024-11-26 10:32:16
-
一般用阻燃或者耐火的RVS-2*1.5比较多,感温探测器一般是电源线BV*3*2.5+RVS-2*1.5,具体还得看平面图或者问设计,不是每根线都是一样的
2024-11-26 10:35:04
-
这个声光报警器和区域显示器从系统图中看得有信号线和电源线经过
这个声光报警器和区域显示器从系统图中看得有信号线和电源线经过(FS是信号线、FC是电源线),在软件中导线规格设置为WDZN-RYS2x1.5/WDZN-BY-2x2.5吗?
-
这个电梯归首模块之间的线,是信号总线+电源线吗?是声光报警器接到电梯归首模块的线
这个电梯归首模块之间的线,是信号总线+电源线吗?是声光报警器接到电梯归首模块的线吗?这个声光报警器只在4/7/10层有,这层是12层,他是怎么接的线呢?
-
消防电中,连接声光报警器的线是信号总线+DC24V电源线NH-RVS(2*1.0)+WDZN-BYJ(2*1.5),在安装计量软件中应该新建那种线缆,是新建组合管道吗?应该怎么绘制?
-
消防报警系统中 信号线到底应该有几条回路的问题? 信号线可以分叉吗? 希望大师能帮忙答疑解惑 不胜感激
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看