• 关于外墙抹灰

    图纸说外墙抹水泥砂浆,但是在实际操作的时候在抹灰之后抹了两遍抗裂砂浆和一遍玻纤网格布,因为这两样在实际操作中是必不可少的,请问这两遍抗裂砂浆和玻纤网格布我可以计入工程量中吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这两遍抗裂砂浆和玻纤网格布我可以计入工程量中---一定要签证。

    2010-08-25 16:49:53 

  • 如果是甲方要求做的,要单另计算抗裂砂浆和玻璃丝布项。

    2010-08-25 16:52:37 

  • 应该严格按照图纸要求的做法来施工。实际施工中为保证施工质量而做的额外的工作:两遍抗裂砂浆和一遍玻纤网格布 必要要经过建设单位同意并现场进行签证。否则结算时是要不来的。即使你计入了,对结算或审计时也是要减掉的。