请问送配电装置系统安装和调试的问题
在一个10KV/1KV以下的配电室,有1台低压计量柜,2台低压电容器柜,2台低压开关柜,1台联络柜。 其中: 在低压计量柜安装了电流互感器、隔离开关、电流电压表、避雷器、多功能电度表、电能信息采集与监控信息终端设备、试验接线盒。 在2台低压电容器柜中安装了避雷器。 请问低压计量柜的安装能直接套用低压开关柜的安装定额吗? 多功能电度表、电能信息采集与监控信息终端设备、试验接线盒的安装还需要另外套吗? 1KV以下送配电装置系统的调试工程量该怎么计算?是不是6台低压柜,就是6个系统? 避雷器的安装还需要另外套 避雷器安装定额吗? 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 计量柜可以按照低压柜。 2. 多功能电度表等盘柜上已经安装设置好的不再单独计算和套项。 3. 6台低压柜并不表示只有6个1kv以下的供配电系统。应该根据柜内出线回路以及回路带有调试内容的附件时既按照回路计算调试系统个数。 4. 避雷器的安装和调试都得套。 补充说明:虽然配电柜上的避雷器已经装置在内,但按照要求必须拆除进行检验试验以后再次安装,所以需要套安装和调试的定额子目。
2010-08-26 08:54:24
-
避雷器需要单独套项的
2010-08-25 22:30:31