• 河北井点降水套定额

    是市政工程,井点降水布置(矩形),深管为6m深间距是3.5*3.5 浅管是3m间距是7*3.5 要求水位降低时浅管可以停止抽真空,范围为60m宽长度为路线长度。请问这也应该怎么套定额啊A16-31 是按照7m算的 套这个合适吗 并且没有工期要求 我应该给多少套天啊设计说一半给个5-7天 因为是编现价。甲方还要求这个放到实体里面 。真是愁人啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 我是河北的,你的工程降水措施是套A16-31 A16-32 A16-33这三个定额子目。如果没有工期要求.应该按照实际降水天数计算。这是措施项目,应该放在措施里。 定额里的7m是7米以内都按根计算套此定额。3m,6m是适合的。如果甲方要求提出来。那就提出来好了,只要他们给这笔费用就可以。