晴天 2010-08-26 11:18:58 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2589查看 8回答
附加箍筋
说明中主,次梁相交处应在主梁内设置附加箍筋,我想问一下,这个附加箍筋是标在主梁上吗,它的直径与间距该如何取,图上未注明,只是说附加箍筋的肢数与直径同主梁箍筋,它的间距该如何取定。图上只是说明有附加箍筋,没有说有几根吊筋,我是否要算吊筋的量呢;在次梁与次梁相交处也有附加箍筋,我又该如何取附加箍筋的直径与肢数,间距,图上未注明。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
附加箍筋是标在主梁上,它的直径砼梁箍筋,间距为50。 图上只是说明有附加箍筋,没有说有几根吊筋,不需要算吊筋的量。 在次梁与次梁相交处也有附加箍筋,直径砼梁箍筋,一般是一边三根 是的,取次梁的直径与肢数,一般间距是50,一边是3根。在梁的原位标注里面可以输入。 是的。
2010-08-26 11:20:56
-
附加箍筋不需要注明间距。 附加箍筋的增加方法是,在主梁箍筋按梁的正常布置后,在主梁的两边加上相应的根数。 吊筋,没有标注,说明没有吊筋。 在梁的原位标注下面的平法表格中,后面有附加箍筋和吊筋的表格。 是的。软件可以自动计算。
2010-08-26 11:24:32
-
软件可以自动布置吊筋,,附加箍筋只要输入个数就可以了
2010-08-26 11:26:02
-
直径和箍筋一致,没标注时候的间距一般为@50 附加箍筋的和吊筋的标注都是在主梁上的原位标注表格中进行修改的。 在次梁与次梁相交处也有附加箍筋,我又该如何取附加箍筋的直径与肢数,间距?这个问题直接取每边3根箍筋直径的@50的附加箍筋即可!
2010-08-26 11:26:54
-
是的附加钢筋是在主梁上主要起局部加强的作用因为那是支撑点。直径取梁箍筋的直径,间距一般按50计算,一般是左右各三道箍筋,吊筋一般是两根次梁与次梁相交的部位附加箍筋设置同主梁。
2010-08-26 11:26:01
-
图纸没注明吊筋,不要画。j附加箍筋在原位标注里输入。 附加箍筋为6A10@50,我要在梁平法表格里是在“次梁加筋”里输入::6根就行了,不要输入@50。 在【次梁加筋】栏里输入6..。要输入次梁的宽度。 只是这一跨上有 继续提问 还要问的话,请你先采纳了,再继续,一放下,再回头找着回答,有时找老半天也找不到。
2010-08-26 11:29:36
-
附加箍筋就算根数就行了,不用间距,一般是每边3跟,总共6跟,在软件中,附加箍筋那栏输入6,软件就会按主梁的箍筋直径计算 一般图纸上有标明吊筋的才计算吊筋
2010-08-26 11:26:10
-
附加箍筋加在主梁上,无说明的箍筋信息与该梁跨箍筋相同,吊筋未说明的不计算吊筋。
2010-08-26 14:38:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看