自动生成砌体加筋的问题
2009钢筋中有一个自动生成砌体加筋的命令,但点开后的节点(如图)都有加筋长度,我的工程是8度抗震需要加筋通长,在工程设置里面我也输入了8度的信息,软件会按通长加筋来计算吗,还是需要在别的地方来调整?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要调整的,门窗的地方可能不能扣
2010-08-26 12:03:10
-
通长加筋不能在这设置,通长加筋在砌体构件的属性中,砌体通长筋栏输入,如图
2010-08-26 12:04:42
-
在所弹出的对话框架中重新输入,包括钢筋的直径、间距(包括一字-3形以上部分)。
2010-08-26 12:15:04