mars1897 2010-08-27 09:10:10 | 上海市 其他专业 | 2295查看 6回答
消防喷淋管安装套定额
车间内消防喷淋管安装,材料为镀锌钢管,DN100以内的为丝扣连接,DN100以上的为卡箍连接。丝扣连接的管道是否可以套用上海2000安装定额第7册第二章“水灭火系统”中的镀锌钢管(螺纹连接)子目?那卡箍连接的镀锌钢管定额怎么套用呢?第6册“工业金属管道安装工程”中倒是有卡箍式管道安装子目,但如果套第6册的,那么之前的套第7册的螺纹连接的不是也要改套用第6册的吗;如果卡箍式管道套用第6册,那么与之相关的管件岂不是全部要再套管件连接子目?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳车间内消防喷淋管安装,材料为镀锌钢管,DN100以内的为丝扣连接,可以套用上海2000安装定额第7册第二章“水灭火系统”中的镀锌钢管(螺纹连接)子目; DN100以上的为卡箍连接,可以借用第6册“工业金属管道安装工程”中卡箍式管道安装子目;因为第七册中没有适合的定额子目项,所以这里是借用的第六册的定额子目项;
2010-08-27 09:13:46
-
你说的套子目方法都可以,主要时要看子目说明,原来的卡箍连接至计算了卡箍连接的费用,所有卡箍管件都要重新计算材料费的。
2010-08-27 09:21:38
-
卡箍连接的镀锌钢管定额第6册“工业金属管道安装工程”中卡箍式管道安装子目
2010-08-27 09:16:39
-
套消防管道,2000定额卡箍要补充主材,要计三通 弯头。
2010-08-27 10:00:40
-
套消防管道,2000定额卡箍要补充
2010-08-27 09:11:09
-
1. 消防喷淋管道 DN100以下采用螺纹连接的,按照消防工程定额中的定额套是正确的。 2. DN100以上管道采用卡箍连接安装,由于消防工程定额中没有该项定额子目,可以借套《工业管道工程》或者《给排水. 采暖. 燃气工程》册中的‘沟槽式卡箍连接管道安装’和‘卡箍管件安装’的定额子目。
2010-08-27 10:13:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看